- · 广东揭阳光伏板组件回收结算迅速施工剩余电缆回收
- · 三门峡1.5531价格1.5531BH化学成分及用途
- · 切割56C工字钢 切割零售Q235B镀锌工字钢 百色工字钢
- · 广东阳江回收电缆 上门回收各种报废电缆电线回收
- · 许昌-GH4079抗拉强度180.0199.2776
- · 甘肃天水光伏电缆回收快速响应光伏电缆回收
- · 加工切割 Q345CH型钢 340*250*9*14H型钢 陇南H型钢厂家
- · 浙江省20NiCrMo2价格合理上海博虎实业有限公司
- · 新疆吐鲁番淘汰的旧设备回收免费检测施工剩余电缆回收
- · 金昌1.8159管件1.8159BH化学成分及用途
- · 邵阳$金属S33C钢带S33C供货商
- · 马鞍山724L库存充足上海博虎实业有限公司
- · 磨光棒H75实体现货供应上海博虎实业有限公司
- · 2025推荐#广西贺州八步金刚网纱门清洗
- · 安徽芜湖汽车数线回收免费检测工程电缆回收
- · 切割零售Q355C无缝方管 240*330*6直角方矩管 珠海方管厂家
- · 自贡-S30510抗拉强度180.0199.2776
- · 安徽芜湖海缆回收快速响应工程电缆回收
- · 内蒙古土默特右旗矿用控制电缆WD-KYJY23内蒙古土默特右旗
湖南湘潭阻燃电缆回收现款现结废铜回收
湖南湘潭阻燃电缆现款现结废铜

导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000 0*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P *0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气关不能使用16A,应该用大于17A的。


plc编程入门必知:点动/连动的电动机启动停止控制程序控制要求有些设备运动部件的位置常常需要进行调整,这就要用到具有点动调整的功能。PLC的I/O配置、梯形图及时序图PLCI/O配置梯形图时序.电路工作过程点动按下点动按钮,I0.3常点闭合,Q0.0得电,电动机启动运行,但常闭点I0.3断,即断接触器KM的自锁回路,因此松点动按钮时,Q0.0失电,电动机停止运行。连动当按下连动按钮时,常点I0.1闭合,Q0.0Q得电并进行自锁,当按下停止按钮时,Q0.0失电,电动机停止运行。漏电保护器的型号不同,脱扣(跳闸)速度也不一样。家用的一般都比较普通,但也足以在人体受到重大伤害前脱扣。具体的脱扣速度都在断路器上有标注。上图是家庭中常见的32ADZ47-1P漏电断路器,常用于五孔插座回路。在漏电保护器附件部分(没有关的那部分),红线标注处有一个参数t≤0.1s,含义是脱扣速度小于等于0.1秒。用题主的语言来回答,就是能够在0.1秒内切断电源。别惊讶,我总能用 亲民的语言把电工专业术语解释给普通人听。依次分别代表名称、材料、分类和序号。电解电容器的极性判别方法:用万用表测量就可以了,先把电解电容放电,然后将表笔接到两端,摆动大的那次就对了,但要注意:指针表的正极对的是电容的负极,数字表相反,而且,两次测量之间,电容必须放电。用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负;电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。电容器的分类:按照其极性分为二大类:有极性电容器(如电解电容)和无极性电容器。在控制电路中,接触器或其他电磁类器件,其线圈是耗能元件,它们把电能转变为磁能。如果以耗能元件为界,其右边接电源,左边接各继电器、接触器及各种关的触点。这样的设置就可以大大降低产生寄生回路的可能。另外,对于控制电路中有时存在几个自成回路的电路,尽量不要为了省掉某关或触点而使2个电路之间产生。其他在线路中应尽量避免多个电器依次动作才能接通另一个电器的控制电路。频繁操作的可逆线路中,正、反向接触器间不仅要有电气连锁,而且要有机械连锁。
